请教各位大侠,喷淋系统高位水箱高度若不能满足水压要求,是否可在水箱旁加增压稳压设备,(我们这的一位审图专家说不能,)若没有高位水箱,那么稳压设备中气压水罐的容积应为多少,是否是3立方米。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 1969yfj
    1969yfj 沙发
    我们这地区审图单位给人审错东西了,还较劲,设计人也不让步,最后,审图单位被停半年资质
    2004-04-19 23:48:19

    回复 举报
    赞同0
  • zms4321
    zms4321 板凳
    这种方法很常用。这位“审图专家”很有可能没做多少工程,见识少。