电动机软启动问题

发布于:2006-10-30 14:08:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有2000KW电动机一台(11KV),加软启动,厂家提供的资料为,3倍电流启动,0.4秒爬坡,整个启动时间为57秒.请问这么长时间对电动机本身有没有什么影响?请高人指点.

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • wl-at-163
    wl-at-163 沙发
    曲线有问题吧?方针的时间往往偏差很大。3倍电流57秒的时间对电动机的热容量来说是没有问题的,电源跳闸应该是正序过流保护动作了吧。如果降低起动电流可能能够解决问题,但是对软起动器的要求较高。什么负载?
    2006-11-28 14:33:28

    回复 举报
    赞同0
  • biexiangwaile
    biexiangwaile 板凳
    上游电厂没有并网啊??能不能再把起动电流降低点儿?只要启动能克服静止转矩,跟软起厂家探讨一下.发热量计算方法同上.
    2006-10-31 15:23:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于举办“供配电系统设计技术”培训班的通知

建设部干部学院建干院三部〔2006〕58号关于举办“供配电系统设计技术”培训班的通知 各有关单位: 当前我国经济发展和技术进步举世瞩目,国际、国内电工产品标准和电气设计规范的现已重新修订,电气设备和材料日新月异,配电系统设计技术随之长足发展。为了使建筑和工业建设的电气设计、施工、安装和运行管理人员能够及时掌握设计和应用新技术,本次培训班将邀请有理论、有实践经验的知名专家和教授,主要结合最新出版的《工业与民用配电设计手册》(第三版)有关内容详细讲解,该手册依据国际、国内最新标准、规范,跟踪当前电气技术及电工产品的发展,总结了多年的实用经验,在坚持原手册风格的基础上,作了大幅度更新和扩充。希望通过学习使广大电气工程设计、施工安装、运行维护,在业务上得到进一步提高。建设部干部学院决定举办“供配电系统设计技术”培训班,现将相关事宜通知如下: