土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教回风管的问题

请教回风管的问题

发布于:2006-10-30 11:48:30 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本人最近遇到一个项目,是一个电子展览馆的中央空调工程,但我把送风管都布置好了,还有回风管同有布置,我想问一下大家在做这类工程的时候回风管的管径是怎么确定的?一般回风管内的风速设计为多少比较合适?回风口的风速一般控制在多少大?;我个人认为回风管内的气流速度一般控制在6米每秒,回风口的风速控制在2米每秒左右

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 陆庭侯
    陆庭侯 沙发
    气流射程和风口风速有关。
    风管风速10有些大了,会有噪声。
    2006-10-30 17:44:30

    回复 举报
    赞同0
  • lu0923
    lu0923 板凳
    空调上的话10米每秒好像太大了吧,这样会有噪音的。关于风量和风速,你的理解好像有些问题,并不是风量越大,风速就可以越大的,即使送风许多场合下噪音也大了。我一般是按技术措施上的,公建建筑:主风管5~6米,支风管3~4.5
    2006-10-30 17:25:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教 层高8米如何送风

包括1 会议中心30x20m2 酒店大堂,单层非中厅是北方地区

回帖成功

经验值 +10