土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 粉刷空鼓问题?

粉刷空鼓问题?

发布于:2012-04-28 20:31:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
混凝土墙板粉刷出现大面积空鼓的情况,,有哪些原因呢??界面剂都按要求规范使用,,粉刷前有浇水,,砂浆的配合比都比较正常的,,同一帮工人有些楼层基本无空鼓有些楼层就大面积空,工人粉刷技术应该没什么问题的。。。其他还有什么原因会引起空鼓呢???谢谢各位大神啊。。。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • abcd3000_0
    abcd3000_0 沙发
    应该是粉刷打底扫毛出了问题
    2012-08-01 17:37:01

    回复 举报
    赞同0
  • sjf1981
    sjf1981 板凳
    粉刷空鼓有多方面得原因:
    1、界面处理有没有到位很重要(喷浆养护,甩浆养护、界面剂批嵌均匀都是原因}
    2、粉刷过程中配合比很重要,
    3、砂应该选择中粗砂,
    4、粉刷一定要刮隔夜糙,
    5、收光的时候一定要掌握好时间,手摸上稍微有点湿润即可收光,
    6、完成后要用喷雾器养护,至少7天。
    2012-07-11 17:22:11

    回复 举报
    赞同0