土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【分析】厂变母排连接AB两相没问题,C相母排做短了

【分析】厂变母排连接AB两相没问题,C相母排做短了

发布于:2012-04-28 16:11:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
厂变母排连接AB两相没问题,C相母排做短了,只有2个螺丝,按道理是4颗螺丝,要求按照公司整改 我要怎么说服他们?如图1

配电柜接地母排接地线只压一颗螺丝上,规范不是说最好分开压到每个螺丝上吗,我要怎么说服按照单位全部分开压呢?

我们的配电柜比较多,有近10组,每组12个柜子,工程量比较大

HPIM0852.JPG


HPIM0841.JPG

全部回复(69 )

只看楼主 我来说两句
  • huangts850628
    huangts850628 沙发
    就用《电气装置安装工程.母线装置施工及验收规范》和设计施工图纸中的要求来说服对方。
    主母排搭接头只压两颗螺丝绝对不行的,接触电阻大,载流量大时会严重发热的!
    2012-05-08 14:56:08

    回复 举报
    赞同0
  • yuhen1984
    yuhen1984 板凳
    不用找理由了,错了就改吧。
    2012-05-08 14:41:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多