土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM对新高规嵌固层的计算是这样的?

PKPM对新高规嵌固层的计算是这样的?

发布于:2012-04-28 15:03:28 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
相信各位设计院的大侠已经知道 新版高规里 竖向刚度比值将框架以外的体系独立出来 按照 地震力与地震位移的比值计算 层刚度与刚度比 即不能小于上一层刚度的0.9倍 层高大于多少的是1.1倍 嵌固端1.5倍 (Ratx2 Raty2)
另外提供Rjtx3 Rjxy3 , 可由本层与上一层的比求得Ratx2 { (Rjx3n/Rjx3n+1)/0.9} 得到 但是考察 嵌固端时 Ratx2={ (Rjx3n/Rjx3n+1)/0.9}/0.9 即 除以0.9的平方!
这个本来是1.5的 值。。。 稍后找工程贴上

求解!

[ 本帖最后由 shejilulu 于 2012-5-4 17:31 编辑 ]

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangwq8200
    zhangwq8200 沙发
    这条规定针对的是底部嵌固楼层,当结构的计算嵌固端位于结构模型的底层时。软件相应执行1. 5的限值
    2012-05-27 14:52:27

    回复 举报
    赞同0
  • leehow77
    leehow77 板凳
    确实是这样,我也算了个模型,嵌固层填的是2,这个150%是没考虑的,后来查了下,有这样说法:
    《PKPM新天地》2011年2期-10版PKPM专版《结构嵌固端的概念和软件应用》一文的理解是:
    “这条规定针对的是底部嵌固楼层,当结构的计算嵌固端位于结构模型的底层时。软件相应执行1. 5的限值,如果计算嵌固端位于底层以上时,将不执行此条规定
    2012-05-26 18:58:26

    回复 举报
    赞同0