土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水泵的扬程与流量

水泵的扬程与流量

发布于:2006-10-30 09:34:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现有一流量15t/h,扬程30m的自吸泵,自吸最大高度为5米,实际高度为4.5米。运行时间不长电机就开始发热,请高手来看说是扬程太高了,帮忙算了一下说只需要16米的扬程就够了。总感觉其说的有点问题,因为泵的选型总不会那么精确吧。而且除了换泵还有什么其他的方法吗?
盼望指点……

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • sishengege
    sishengege 沙发


    大了10级是什么意思呀?过滤器要求的入口压力很大吗?它的阻力很大吗?



    不好意思啊,写错了,不是大了10级是大了10几,呵呵。过滤器是砂滤器,肯定是要一定压力的啊。
    泵的扬程虽然和管道有差距,但是因后面是需要压力的设备,扬程就应该大些啊
    希望高手继续指点
    2006-11-09 16:49:09

    回复 举报
    赞同0
  • linmin05200140
    水泵扬程选大水流不畅会造成水泵出水压力过大,从而加大电机动作,是会造成电机发热的,所以你要把出水管去掉开启水泵看水泵会不会发热,若发热就要换泵了,若不发热就是其它原因。
    2006-11-03 11:40:03

    回复 举报
    赞同0