土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 厨房变卧室,排水管如何出屋面?
请教大家一个问题---多层住宅,6层跃7层(阁楼)。六层厨房位置到七层变为卧室,且排水立管不在墙角。那么排水管如何出屋面?吸气阀是否一定不能设?

全部回答(4 )

  • lijixi
    谢谢大家的回答,受益匪浅。
    本工程厨房距卫生间距离都比较远,如果合并到相邻的废水管上,横管确实有些长。
    侧墙引出通气管,位置正好在厨房的阳台内,四周都是玻璃窗。
    2003版的《给排水规范》无论在“条文”中还是在“解释”中对吸气阀的禁用
    措词均非常明确,实在无回旋余地。
    我想现在没办法了,只有硬着头皮把立管设在7层卧室的侧墙上,De75,装修一下也不会太难看吧?
    2004-04-12 01:06:12 来自 PC 评论 举报
  • sdvegeta
    看能不能合并到旁边的废水管一起做伸顶通气,当然如果横管太长还是放弃吧,去做侧墙引出通气.
    至于吸气阀,建议看看规范的条文解释
    2004-04-11 22:32:11 来自 PC 评论 举报
加载更多