发布于:2012-04-28 11:33:28 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
那些情况的剪力强会被PKPM认为是短肢剪力强,但按规范其实不是短肢,望高手汇总说明或者哪里有详细说明
比如:L形剪力墙,长直边取1500(节点间距离),加上100的墙厚,总共为1600,满足规范的8t(t=200)=1600,但PKPM程序还是认为这是短肢剪力墙。如(图一)

1.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 风水易缘
    风水易缘 沙发
    回复地下室 短肢剪力墙的判断是以最长肢是否大于8t为条件的,不管剪力墙有多少肢,只要有一肢为普通墙肢,该剪力墙即为普通剪力墙,所以其它墙肢均按普通剪力墙配筋
    2012-04-30 19:49:30

    回复 举报
    赞同0
  • chenhuadong1025
    经过本人试验,节点间距离1601就不会被SATWE判定为短肢了,但同时带弯钩部分也不会被定义为短肢了,本人觉得,弯钩部分还是没满足8t,配筋的时候还是应该按短肢,而不是普通剪力墙,求高手解释
    2012-04-29 15:52:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

武汉老庄结构院

返回版块

10.49 万条内容 · 521 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于结构中吊筋的问题?

做了一个小框架,原先主梁截面是300*600,后由于师傅要求改成了250*650,这时候原来主梁上不需要吊筋的地方,出现使用吊筋。 本人考虑的是主梁刚度增大后,使得次梁在此应力集中,不知道理解是否正确? 这种状态在现实中地震来的时候,是有利因素还是不利? 扩展状态是所有主梁在这种状态,理想的情况下,是刚度加大还是刚度减少?