土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 供水干管选DN32会不会太小?

供水干管选DN32会不会太小?

发布于:2012-04-28 11:28:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
新人,做的一个辅助建筑200㎡左右,热负荷1万4左右,机械循环、水平单管跨越式系统,按平均比摩阻30-90算出来的供水干管管径只有DN25,请问如果做单环一圈的话,干管选DN32会不会太细循环不好?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • junshaobaobao
    junshaobaobao 沙发
    DN32的管子可以
    2012-05-21 17:05:21

    回复 举报
    赞同0
  • cjrr980206
    cjrr980206 板凳
    按照我的经验,系统的末端管径要放大一号,起始端可以
    2012-05-15 18:55:15

    回复 举报
    赞同0