土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 问大家个补水定压的问题

问大家个补水定压的问题

发布于:2012-04-28 10:26:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
措施6.9.5第一条
闭式循环系统定压点的最低压力应符合下列要求:
1)循环水温度60°<t≤95°C的水系统可去系统最高点的压力高于大气压力10KPa。
2)。。。。。。
我的问题是,定压的压力到底该怎么计算?比如我建筑物高度是18米,定压装置和建筑物地面相平,那定压压力是多少?
是18+1=19米?还是18+10+1=29米?(10米是大气压力)

高中物理没学好,什么开式闭式的压力分不清楚,有谁能给详细讲讲吗?虽然是闭式的,为什么不能说是高差加10KPa呢?
当然,我更想知道的是个结果,那就是我最后定压泵的压力是多少就够了?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • tianhuivstianhui
    定压装置如果放置在地面层,且18高处有空调设备,则定压点最低压力取值为18m+1m(水系统温度60°<t≤95°C),另外大气压等于100m水柱,不是10m水柱。。。。
    2019-02-28 17:23:28

    回复 举报
    赞同0
  • gujiaoreli
    gujiaoreli 板凳
    学习,学习,学习
    2012-05-02 12:16:02

    回复 举报
    赞同0