跃层要设计消防吗
前不久设计一19+1层的建筑,其顶层为跃上层,本人在设计时没有在跃层公共部位设置消防设施(消火栓、喷淋系统)。在消防审查时,消防要求要在跃层设置消防设施。
请教在跃层公共部位要设置消防设施吗?
发布于
2006-10-30 00:24:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
xjf0397
跃层的公共部位系电梯间,电梯在跃层不开门且此跃层是顶层。我认为没有什么人员和可燃物。
2006-10-30 14:11:30
来自 PC
评论
举报
sbwforever
“跃层---公共部位” 还要麻烦楼主明确一下建筑性质,是住宅还是公建,跃层是如何跃的,是通过户内跃还是户外跃?住宅户内跃就不应该有公共部分,户外跃就是二十层了。公建的话必然要设置消防设置了。
2006-10-30 09:38:30
来自 PC
评论
举报