土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 厂房内设锅炉房的问题--有人做过这样的没

厂房内设锅炉房的问题--有人做过这样的没

发布于:2012-04-28 09:38:28 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
即非独立式锅炉房。由于用地和方案已经批复的关系,没法再做一个完全独立式的。考虑2个方案:即贴临厂房的、做在厂房一层的(厂房4层)。就是不知道做在厂房里的做法有没有--问了同业几个一般有条件都是做成完全独立式的。
查锅炉房规范
锅炉房设计规范GB50041-2008
4.1.3 当锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时,严禁设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁。并应设置在首层或地下室一层靠建筑物外墙部位
2.0.32 人员密集场所 people close—packed area
指会议室、观众厅、教室、公共浴室、餐厅、医院、商场、托儿所和候车室等。
似乎也是可以。
不过业主委托的锅炉供应商提资是建议独立式。

现在就是不知道是不是满足防火防爆要求后,锅炉房设在厂房内是否合适。实在不行也只能做成贴临的了。
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑资料库

返回版块

13.6 万条内容 · 191 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

清水风格

很久之前,人们都说现在的城市就是钢筋与水泥,已经没有了绿色。事实已经形成,那么我们怎么才能让水泥和钢筋为这个现代化的城市添加别样的亮丽呢。清水风格,永不褪色的经典

回帖成功

经验值 +10