各位兄弟姐妹大家好,有没有今年应聘到天津市政院和华北院的弟兄,给俺提个醒吧,我明年就毕业了。;〉
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
jianhua14
沙发
我们小区是19层的商住一体的小区。我重兴翻阅了资料,小区室外消防供水量是40L/S,室内供水量是30L/S.其实我一直都怀疑小区供水压力,水表与流量不配。看来果然。谢谢你们。能否推价两本水利计算和流体力学的书。我猛这里这类书很少有卖。如果有相关图书阅览网站更好。 --- ---一颗迫切的星
2004-04-15 22:17:15
赞同0
-
wcdwyd
板凳
根据用水量和你所选用的管径计算出的流速为6.4M/S,超过经济流速几倍,是不经济的,根据经济流速和用水量计算出的管径为DN200,这么大的管径只能选用螺翼式水表。
2004-04-14 07:15:14
赞同0
加载更多回复 举报