土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 水泵接合器能接在消火栓入口吗
水泵接合器能接在消火栓入口吗,能接在喷淋系统的入口吗?注明:消火栓入口和喷淋系统的入口的管道都是来自消防泵房。

全部回答(3 )

  • quguiping
    按道理没有违反规范,但是为了避免消火栓系统入口处管道损坏时水泵结合器仍可以正常使用,提高系统的安全性,我也一般把消火栓系统的水泵结合器要求设置在环状给水管上,喷淋系统的水泵结合器直接连接在湿式报警阀前的环管上。但拿了一张以前别人画的图,我发现是水泵接合器接在消火栓入口和喷淋系统的入口,审图时也通过了。
    2006-10-31 11:33:31 来自 PC 评论 举报
  • lgbcx
    一般消火栓系统的水泵结合器要求设置在环状给水管上,这样才能避免消火栓系统入口处管道损坏时水泵结合器仍可以正常使用,提高系统的安全性,我以前也有个项目把水泵结合器接在泵房出水管上,但被审图公司否了;喷淋系统的水泵结合器直接连接在湿式报警阀前的环管上。
    2006-10-30 21:40:30 来自 PC 评论 举报