埋地钢管结构计算图纸简介: http://co.163.com/forum/content/212_394563_1.htmhttp://co.163.com/forum/content/212_394563_1.htmhttp://co.163.com/forum/content/0_470834_1.htm以上为本论坛已经有的该软件地址。我根据它们重新核算过,发现问题如下,请各位给排水专家指点。觉得这个规程有很多错误:1.主要符号里,t1是管壁设计厚度,可后文中很多地方使用的是t;2.公式4.3.4-2分母漏了+号;3.公式6.2.1漏了更多,Fsv,k/D1,漏了D1,漏了+Fvk;4.公式6.2.2,条文说明里说是和GBJ69-84只差一个2,分子里的2,可GBJ里Vs有个平方;5.公式7.0.2里Ip不知道怎么计算。(可见我们国家部分搞技术的,急功近利,浮躁,不够严谨,薄薄十几页纸而已嘛,13个计算公式而已嘛)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
yunhzi
沙发
立管检查口是有点多,不过这样会更安全方便检修.
2006-10-31 14:28:31
赞同0
-
yunhzi
板凳
PAP管是铝塑复合管啊,另外六层及六层以下的非塔式住宅不设计消防.
2006-10-31 14:26:31
赞同0
加载更多回复 举报