土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 阀门外漏与内漏

阀门外漏与内漏

发布于:2006-10-29 16:41:29 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
有个工程,施工工期是3年,头一年装的阀门(经打压已经合格),在第3年试车时大部分内漏,小部分盘根漏,这是什么原因呢?请兄弟\姐妹\老少爷们们指教,呵呵.

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • wanglin222_2000
    阀门如果一年不用,盘根会不会失效啊?
    2006-11-10 10:26:10

    回复 举报
    赞同0
  • 空01
    空01 板凳
    盘根漏很正常,这好比一个密封圈,请修阀门的换一下也方便!其它阀门漏,应该是质量问题,要求材料部门去叫生产厂家换货退货都行.这个情况我在工地上也有遇见.上回我16个DN50,PN1.6的闸阀换了14个.后来叫生产厂来换了.你可以向他们要几包烟给下面干活的兄弟:)
    2006-11-10 10:17:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.66 万条内容 · 352 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

碳钢管道焊接前管头清理问题

碳钢管道焊接前管头应在不小于10mm范围内清理,请问不清理对焊接(手弧\氩弧)质量有具体的什么损害吗?

回帖成功

经验值 +10