最近画一工程,地下室部分是人防,配电室至人防区域内部的管线是经桥架敷设的,过人防墙的时候,是否是桥架内的每根电缆分别穿管通过?那预留套管的时候不是要预留很多根钢管?求解答

全部回答(6 )

  • a卢老翁
    多谢大家分享,学习了
    2017-07-31 17:12:31 来自 PC 评论 举报
  • yoyoba
    2005版的人防设计规范,在7.4节规定了电缆过临空墙、防护密闭隔墙等人防墙体的要求,需要从桥架变成穿管敷设,并且在条纹解释里明确要求“一根电缆穿一根导管”