土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【讨论】低压柜应该用抽屉柜还是固定分隔柜

【讨论】低压柜应该用抽屉柜还是固定分隔柜

发布于:2012-04-27 19:47:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
昨天受老专家指教,说现在设计中选用低压柜多选固定式分隔柜而不采用抽屉柜了,原因是抽屉柜不宜散热而且柜体尺寸和要求的距离也更大,采用固定分隔式可以使配电室更紧凑,但是又有说法固定柜出的支路有限,如果回路多的话,采用固定柜反而更占空间,不知上述两种说法对呢?在设计时采用固定柜多还是抽屉柜多呢?
另外10KV配电柜的选择也有类似问题,手车柜是不是基本上已经不用了?是选用环网柜多还是中置柜多呢?高手们!现身吧~~~~

全部回复(57 )

只看楼主 我来说两句
  • 王晨浩88
    王晨浩88 沙发
    学习了!对于我而言!这个要看当地设计院与供电公司的标准!很多地方都是这两个部门确定当地使用的配电柜型!
    2017-03-21 19:12:21

    回复 举报
    赞同0
  • yinhai71
    yinhai71 板凳
    作为国产抽出式低压柜的工厂用户,这方面吃过的亏无限多,虽然出现故障时互换性较好,但因为大电流的原因,经常出现一次触头发热引起绝缘破坏导致短路导致设备停电,有时甚至大面积停电,大电流用户使用国产抽出式低压柜前请三思。
    2016-08-04 20:32:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

青海建筑电气联盟 Q群 197814701

青海建筑电气联盟 Q群 197814701 欢迎青海建筑电气的伙伴们加入,学习与交流!

回帖成功

经验值 +10