发布于:2012-04-27 19:47:27
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
昨天受老专家指教,说现在设计中选用低压柜多选固定式分隔柜而不采用抽屉柜了,原因是抽屉柜不宜散热而且柜体尺寸和要求的距离也更大,采用固定分隔式可以使配电室更紧凑,但是又有说法固定柜出的支路有限,如果回路多的话,采用固定柜反而更占空间,不知上述两种说法对呢?在设计时采用固定柜多还是抽屉柜多呢?
另外10KV配电柜的选择也有类似问题,手车柜是不是基本上已经不用了?是选用环网柜多还是中置柜多呢?高手们!现身吧~~~~
全部回复(57 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报