土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土梁后置预埋件做法

混凝土梁后置预埋件做法

发布于:2012-04-27 17:17:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
原有混凝土梁凿出部分混凝土,露出上部主钢筋,下钢埋件,埋件钩与主筋满焊,后打微膨胀混凝土。
请有经验的看看原混凝土梁部分是否有问题,貌似原混凝土配合比或者振捣出现问题。

DSC02819.JPG


DSC02820.JPG


DSC02821.JPG


DSC02822.JPG


DSC02823.JPG


DSC02824.JPG


DSC02825.JPG


DSC02826.JPG


DSC02827.JPG


DSC02828.JPG


DSC02829.JPG


DSC02830.JPG

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • danfj110
    danfj110 沙发
    埋件是不允许与结构钢筋连接的,楼主应该多看看混凝土规范
    2012-04-27 17:30:27

    回复 举报
    赞同1
  • 惜旧丶
    惜旧丶 板凳

    建议做加固措施

    2022-08-06 19:49:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2083 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

山地斜坡建筑侧墙土压力问题

眼下有一山地项目,东西向长100米,东侧高地势高,西侧地势低,东侧结构需要考虑16米的挡土高度(共五层),西侧地表刚够基础的最小埋深,问题是东侧墙体静止土压力系数如何确定(表层两米是强风化,往下是中等风化,微风化)

回帖成功