土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教喷淋的问题,

请教喷淋的问题,

发布于:2006-10-29 11:57:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问:做不做喷淋的条件是以建筑防火设计规范中的防火分区为准吧?
如印刷厂等防火分区是2000平米,用不用做喷淋呢?
  • visevesa
    visevesa 沙发
    做不做喷淋的条件是看母规即<<建筑防火设计规范>>及<<高层民用建筑设计防火规范>>中
    的第七节和高规中7.6条以及专业规范中的条文(如汽车库防火设计规范.)
    当然当防火分区超面积,民用建筑和库房都有规定当用喷淋防火分区可扩大一倍.