压机工作排气管上为什么结水滴,低温-40度机组,R404A,二级制冷

全部回答(5 )

  • chao_1998

    不是吧!排气管会结冰?R404我就做得多了,可从来未遇到过这种事.呵呵!看来我真的落后了.
    2006-12-06 09:39:06 来自 PC 评论 举报
  • hr390061
    谢谢各位朋友!此台是一个200升横温横湿箱,-40度到80度. TFH2480Z 压机,因压机机名牌上电流为5.2A 电压为380V
    误以为3P压机,一下冲404A过多,压机结满霜,排气管结水滴.今天从新做好了,丢了500块