土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请求帮助:关于电力电缆

请求帮助:关于电力电缆

发布于:2006-10-29 08:28:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在有一个车间的总用电电功率为400KW,(全部为三相异步电机),供电距离为200M,请问能否用两根VV22 3*185+1*95 的电缆并联使用呢,不知大家有没有更好的办法去处理.400KW为最大时的功率!请大家多多指教!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 自控
    自控 沙发
    2根电缆各自带的电流可能有点差别,只要调整一下他们的相对位置


    此话如何理解
    2006-11-01 09:49:01

    回复 举报
    赞同0
  • hanjj9603
    hanjj9603 板凳
    2根电缆必须同样大小的,把他们做为1根由他们上一级开关保护就行了
    运行是,2根电缆各自带的电流可能有点差别,只要调整一下他们的相对位置
    2006-10-30 22:02:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请大虾帮忙

  我有11KW的水泵使用星--三角启动的但是启动时间怎么确定的???

回帖成功

经验值 +10