土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 小区雨污合流,最小用多大的管径

小区雨污合流,最小用多大的管径

发布于:2006-10-29 07:31:29 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
现在正在搞新农村建设,有一个小区,面积大约有74000平方,要求是雨污合流,那一般最小管径用多大的,第一个检查井的井底标高-1.5够不够。
检查井应该用多大的,有什么规格的可以选。感激知道的人教导,本人不是做市政给排水,还请大家原谅!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • doreen.zhou
    doreen.zhou 沙发
    深度到了计算标高了看来是详规?雨污合流的话应该按汇水面积计算雨水管径,按雨水管来计算。因为旱流污水的量很小,大概只有雨水的1/30左右。
    2006-10-31 14:36:31

    回复 举报
    赞同0
  • lb_lin_gzb
    lb_lin_gzb 板凳
    雨污合流得根据不同地域降水强度,人口密度等进行计算选用管径,第一个井-1.5一般够用了,井根据国标选就ok啦
    2006-10-30 03:11:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多