规范规定:斜管沉淀池的表面负荷最小值为2.5mm/s,但是这只是对温度较高的原水来说。在东北,秋冬初春时,低温低浊是常遇到的,以前不少水厂的斜管沉淀池表面负荷都采用国标,但是运行时发现这个值便大,中国市政东北院做过长期的试验和生产实践,表明:“东北地区,考虑低温低浊时,斜管沉淀池的表面负荷值不能大于1.5mm/s。”
但是如果采用别的沉淀池,小弟就不知道国标值是否能正常运行了,但是我推断应该取比规范值小的值。
全部回复(1 )