土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教备用电源的切换位置是否正确

请教备用电源的切换位置是否正确

发布于:2006-10-28 22:07:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我现在所做这个小区因为甲方没有要求设计做小区室外电总平,因此供电部门代为设计时采用了以下方案:
1:整个小区一路进电,分为三个变压器,(小高层建筑10栋,12+1,建筑高度小于50米,地下室86000平米,每栋楼有三个配电箱,普通照明分支表箱,动力配电箱,应急照明箱)其中住户用电用两台变压器供电,只接入普通照明分支表箱,另外设一台1000KV的变压器,并设置800KW发电机一台出来后专供电梯、消防泵房、消防总控室用电及应急照明,接入动力配电箱和应急照明配电箱,这样就成了前端切换,而高规GB50045-95 2001版第9.1.2条明确是在最末一级切换,请问这样做可以吗?高规那条的解释该怎样理解?还是正确做法该怎样做?还有就是由我们消防控制的分离脫扣如何控制?能达到设计要求吗?
问得很幼稚,小弟才学,还望前辈们多多指教,如果我没有阐述清楚,请提出来,小弟每天来回复!谢谢!!
  • yanyan20332033
    应当到电气论坛,学习提高。
    2006-10-29 11:24:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谢谢了,还有些新问题

我现在做的这个包含消火栓系统、防排烟以及正压送风系统,喷淋和湿式报警系统、烟感温感系统、联动控制系统。总平消防给水。 牵涉面太广,尤其是各项各阶段的验收或隐蔽资料,建材报审等,我头都大了。虽然用的是建龙2005工程质量管理软件,但是面对那么多表格搞不懂,能在说详细点吗?谢谢!!!!

回帖成功

经验值 +10