土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 【急求】施耐德变频一接线电压就没有了,无反馈

【急求】施耐德变频一接线电压就没有了,无反馈

发布于:2012-04-27 08:50:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
柜子里有俩台同样的变频,是一台变频独自控制一台水泵的,现在参数已全部调好了,都是一模一样的,一号水泵运行后无反馈,二号却有反馈,然后我们又排查线路的问题,将一号的模拟输出线,接入二号模拟上,一号有了反馈。这时就我们就怀疑了,是一号变频的问题,我就直接量测变频的端子,A01 COM 量后无 0-10v的电压, 我又把端子上的线拆掉后在量,却出现了5V的电压,现在很是奇怪,到底是什么原因,为什么一接线电压就没有了 。

现在很是头疼,甲方要给个理由,要反馈。施耐德厂家这边不肯上门,电话无法得到解决办法。我说下变频的参数模拟输入量是 AL2 COM 输入0-10V,电压变频启动模拟输出量 A01 COM,变频应该反馈 0-10V在A01参数调的是电机频率电压 0-10V最小最大都是默认无问题。应用宏泵和风机,在监视那项看到了给定 HZ,也看到了反馈的 HZ,就是接线后的端子无反馈。我们那端是 PLC智能模块控制,连接电脑软件控制给出电压,接收反馈的信号。。

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • li497557303
    li497557303 沙发
    应该是变频器设置的问题,重新检查下设置
    2012-06-17 19:42:17

    回复 举报
    赞同0
  • lrh201010
    lrh201010 板凳
    查一下信号线是否有问题,可能是线的质量问题阻值大
    2012-05-04 17:21:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 368 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么是高电平模拟信号?

先看规范:“3 计算机监控系统信号回路控制电缆的屏蔽选择,应符合下列规定:1)开关量信号,可选用总屏蔽。2)高电平模拟信号,宜选用对绞线芯总屏蔽,必要时也可选用对绞线芯分屏蔽。3)低电平模拟信号或脉冲量信号,宜选用对绞线芯分屏蔽,必要时也可选用对绞线芯分屏蔽复合总屏蔽。4 其他情况,应按电磁感应、静电感应和地电位升高等影响因素,选用适宜的屏蔽型式。”请问,1、什么是高电平模拟信号,什么是低电平模拟信号,这个值是固定不变的吗?如果不变还怎么叫做模拟信号?

回帖成功

经验值 +10