求教:零序电压保护原理
求教:零序电压保护原理
如题,哪位能给详细的解释一下,我所接触到只有零序电流保护和零序功率保护,这个还是第一次听说,拜托 了
发布于
2006-10-28 20:23:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
caoaijun302
那个电压是三相不平衡产生的零点漂移所产生的,似乎和零序不搭界呀!
2006-10-30 21:19:30
来自 PC
评论
举报
thzyx
比如:星形接线的电机,在电动机的星点与地之间接一个中间继电器,中间继电器的常闭接点丁串接在磁力启动器的电压线圈里,当电机三相运行时无零序电压,电机的星点不存在电压,中间继电器不起动,当保险熔断一相,电机处于单相运行,星点产生12 V左右的零序电压,中间继电器起动,其常闭接点断开,磁力启动器的线圈失电,切断电动机的电源,可靠地保护了电动机。