土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 急求助!!关于移动喷淋头停泵的问题。
湿式自喷系统已投入运行。现人移动几个喷淋头的位置,原来的管道不够长,要加管。
1、请问是否必须要停掉喷淋泵和稳压泵?
2、更换完毕再启泵时局部会不会有超压而使某个喷头或管道爆裂?
3、更换完毕启泵的顺序是怎样的?
4、更换时间如果比较长,比如10个小时,是不是要先经消防局同意才行?
谢谢!

全部回答(2 )

  • xufengchina
    谢谢!
    2004-04-10 19:59:10 来自 PC 评论 举报
  • yaaaa
    1、停泵肯定需要,你改完管道还要试压冲洗,不关闭怎行?
    2、要看改动的位置高低而言;
    3、先启动喷淋泵,再开稳压泵;
    4、原则上是要经过的,但关系好的甲方可自行搞定。