TN-C-S系统的零线和地线在施工中如何分开?
TN-C-S系统的零线和地线在施工中如何分开?
TN-C-S系统的零线和地线在施工中如何分开?变压器出来为三相线加一根PEN线,那从变压器到总柜只需4根线。PEN到总柜后接在零排还是PE排。。可以具体讲下施工方法吗?分开后零线和地线还相通吗?
发布于
2012-04-26 22:40:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(23 )
muyuyao
《全国民用建筑工程设计技术措施》电气分册(2009)版5.5.6条对TN-C-C系统的接线作具体规定:“在电源进线处,将PEN线转换为PE线和N线,PEN进线先联接PE母线,并作接地,再联接N母线,同时N线和PE线分开后不应再合并”。
为什么先接PE呢,因为在PEN线先接PE母线,再将PE母线与N母线进行连接的情况下,当PE母线与N母线之间的连接线接触不良时,中性线路(N线)不通,系统设备运行不正常,单相设备甚至不工作。这时故障容易被发现并修复,不致造成大的危害。若PEN线先与N母线连接,再将N母线与PE母线进行连接时,当PE母线与N母线之间的连接线接触不良时,则整个系统失去PE线的接零保护,但系统内的设备仍正常工作,失去PE接零保护的故障将不被发现,对人身安全构成极大威胁。
---------完全赞同!!!
《全国民用建筑工程设计技术措施》电气分册(2009)版,原来我的依据在此!!!
2012-05-01 11:01:01
来自 PC
评论
举报
li13736371738
学习了,谢谢
2013-12-17 14:35:17
来自 PC
评论
举报