发布于:2006-10-28 16:51:28
来自:电气工程/成套电气设备
[复制转发]
关于指示灯的红灯,绿灯使用的困惑。一个热电厂改造,因设计中二次回路不明朗,设备厂商有几家。结果红绿灯使用得五花八门。抽屉柜电机启动单元。红灯表示运行,可仪控操作台又是红灯表示停止。高低压配电柜上,又有红灯表示合闸,又有绿灯表示合闸,励磁开关在操作台上用红灯表示合闸,可励磁柜上又是绿灯表示合闸。太乱。想作一个统一的调整。我认为应是发电机及其高压系统用红灯表示合闸(或运行),绿灯表示分闸(或停止)。低压系统中用绿灯表示合闸(或运行),红灯表示分闸(或停止)。可领导和厂商又各说不一。也有人认为应按启动控制和配电系统分开,红绿灯使用相反。大家认为怎样合理,有没规范可查。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句xiaoben1024,说GB2682已经废止了,还是查看一下IEC60439里的规定吧。是这样吗?谁有?让我学习学习。先谢了。
回复 举报