工况:控制固定容积水箱70升水温从36度降到10度,要求控温速度0.8---1度/分钟.采用:设计冷量6000,MTZ28中温机,R404A制冷剂,板式换热器,TS2热力膨胀阀,配4号阀芯,冷冻循环水流量750L/H,带流量保护开关,整定值500L/H;工作时排气表压力范围:1.3--1.6MPa,回气表压力0.35--0.6MPa,压机电流3.8··4.5A.
问题:系统使用1年左右,出现5台系统板式蒸发器冰裂,有2台严重的压缩机不能工作。
初步分析:1、原系统不带液管电磁阀,没有抽空循环,停机后膨胀阀打开持续蒸发时间长,原来软件是延时1分钟停冷冻循环水泵,时间偏短,有板换结冰的危险;2、正常工作的时候,在接近停机段(水箱设定温度10度),板式蒸发温度过低(-8度左右),可能有局部带冰运行的可能,但流量上午明显表现。3、制冷中异常系统断电,冷冻循环泵马上关闭,不冷带走冷量,引起冰晶。但应该是多次冰晶膨胀才会引起冰裂。
处置办法及现在的问题:
1、系统增加液管电磁阀和抽真空循环 2、压机停机后延长冷冻循环泵时间到5分钟;3、增加异常断电后水可以直接流过板换的常开电磁阀。
现在最主要的问题:
1、如果要提高蒸发温度到+2度以上,有什么简单方法,如何通过回气压力表读数值来确定蒸发温度,2、是否需要增加板换防冻温度开关;3、我的这种情况过热度设置到多少合适4、以上处置方法是否有效!
请大家抽时间给我合理建议,现在这事对公司产品影响大了,天天投诉!
附上更改前后的系统设计图,请大家帮忙排忧,万分感激!
更改前流程图
更改后流程图
压缩机MTZ28性能数据表
膨胀阀TS2-1
膨胀阀TS2-2
MTZ28铭牌
MTZ28适应工质
现在的工况,大家能看出问题在哪儿吗?
[
本帖最后由 dch_group 于 2012-5-3 16:53 编辑 ]
全部回复(29 )
只看楼主 我来说两句系统最后调整如下:
1、更换制冷剂为R134A;
2 、比原来加大蒸发器面积0.8平方
3、增加冷凝压力调节阀,控制低温地区冷却水对冷凝温度的影响
4、利用抽空循环,增加液管电磁阀和出口单向阀控制停机转移
5、冷冻水流量开关值保护调整为额定流量的80%动作;6、高压保护15公斤,低压保护1.5公斤
实际工况:蒸发温度14--4.5度,排气压力9--11公斤,吸气压力2.2---3.8公斤 ,低负荷在冬天的时候还是有一定危险存在。 也请大家帮我分析继续完善这套系统。
今年又开始设计为更改数码涡旋压缩机,取消所有喇叭口改为焊接,提高系统的可靠新。同时根据新的压机重新设计了板式换热器,计算蒸发温度为7.5度,具体工况数据在以后开专贴与大家探讨。
回复 举报
非常感谢网易制冷的各位老师,时隔一年,再来看我发的帖子,当时很多问题都没有搞清楚,也多谢有版主和各位热心网友献策,才使我们的制水处理基本使用正常。通过各种实验和器件调试,我最终意识到R404中低温制冷剂用于冷水机组是一个错误,而我的水处理的水箱是定容积70L变负荷工况,从30度降到10度,热负荷减少了42%,这就需要蒸发器和热力膨胀阀配合,在压缩机允许工况条件下(假设冷凝器的水流量、水温恒定)设计最大热负荷变化到最小热负荷的时候,蒸发的压力温度满足在5度以上,最小负荷是水箱水温10度。开始设计只考虑最大热负荷来选择压机、板换等,而对最小负荷条件下工况理解不透澈。
回复 举报