请教各位高人房间内风机盘管开关机时候会出现
<呯>的震动声响,请各位大哥告知是什么原因,望不吝赐教

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • niujianyun
    niujianyun 沙发
    那个空气我早就排过了,不是的,可能是二通阀坏,截止太快了解,老大,你也想的太简单了吧
    2006-11-05 11:39:05

    回复 举报
    赞同0
  • quandunhai
    quandunhai 板凳
    管内有空气呀,老大,把手动排气阀打开排排,吧,
    2006-10-28 20:50:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。