1.什么情况下同按温差送风,什么情况下用露点送风?2.一次回风冷耗量计算中,采用按送风温差法计算出送风点参数,然后利用送风点参数计算出露点参数,这种说法正确吗?3.当选择露点送风时,如何计算露点温度?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳i_n:室内状态点焓值
i_o:送风状态点焓值
i_w:新风状态点焓值
i_l:机器露点焓值
Gw:新风量
送风量G=Q/(i_n -i_o);
室内冷负荷Q1=G*(i_n -i_o);
新风冷负荷Q2=Gw*(i_w -i_n);
再热量Q3=G*(i_o -i_l);
系统所需冷量Q0=Q1+Q2+Q3;