消火栓按钮能安装在消防箱附近吗?

提问 发帖 回复

请教:规范上是否对消火栓按钮安装在消防箱内有要求,按钮能否装在消防箱附近。有说法吗?

请教:规范上是否对消火栓按钮安装在消防箱内有要求,按钮能否装在消防箱附近。有说法吗?
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • pangjiang27
    pangjiang27 2012年04月26日 15:29:42 2楼
    即便你放在箱外,距离应该不远吧,20cm以内能保证?》 我见过按钮设置于消火栓箱外的,但不宜远,且做提醒性标识,“非礼勿动”
    回复 0 举报
  • hfroman520
    hfroman520 2012年04月26日 18:21:39 3楼
    原帖由 pangjiang27 于 2012-4-26 15:29 发表 即便你放在箱外,距离应该不远吧,20cm以内能保证?》 我见过按钮设置于消火栓箱外的,但不宜远,且做提醒性标识,“非礼勿动” 箱体是安装在混凝土墙上的。之前没预埋,配明管就很影响美观。现在只能二次预埋安装在旁边的砖墙里。与箱子大约有40CM左右吧。就是搞不清楚规范里对这个有没有严格要求。
    回复 0 举报
  • 一生为水
    一生为水 2012年04月26日 19:23:11 4楼
    我觉得应该离得近一点比较好,最好放在一起。
    回复 0 举报
  • lichangan1000
    lichangan1000 2012年04月28日 15:00:28 5楼
    规范没有严格规定,只是要求:消火栓箱处(里、外)都行。附近是必须的。
    回复 0 举报
  • xfk666
    xfk666 2012年04月30日 00:57:06 6楼
    如果没有什么特殊要求的话,一般气泵按钮都在消防栓箱内。
    回复 0 举报
  • ley
    ley 2012年04月30日 13:48:59 7楼
    可以安装在箱外,不过给管理造成麻烦。
    回复 0 举报
  • ming0330
    ming0330 2012年04月30日 15:28:53 8楼
    与箱子大约有40CM左右应该可以
    回复 0 举报
  • alan881004
    alan881004 2012年04月30日 23:00:27 9楼
    为什么要求是放在箱内呢?因为规范要求平时水泵都是自动状态的,放在箱子外很不安全 万一被小孩或者不小心按到了就起泵危险。但是 实际上 基本上 所有小区都是把水泵调在手动状态的吧,如果是手动状态 放箱子附近 或外 都没什么,你要理解规范为什么要求放箱子内,规范要求泵都是自动状态的 平时 但是哪个物管的会这么做 或者哪个施工单位移交物管时会这么做
    回复 0 举报
  • zhubenjing
    zhubenjing 2012年05月01日 17:52:23 10楼
    可以安装在箱外,不过给管理造成麻烦。
    回复 0 举报
  • 夜宵77
    夜宵77 2012年05月01日 19:10:06 11楼
    路过,学习了
    回复 0 举报