现在很多设计中都采用水解酸化,但很多是想当然地把它当成包治百病的方法而实际的设计中却不按照规范设计和调试,只要是污水能在其中停留几个小时又不大量的充气就说是可以将水中的大分子悬浮物质降解为小分子有机物。
现有一例:屠宰污水中的物化预处理效果不好,不少猪毛、肉屑和胃中的食物残渣进入调节池,设计时将HRT=9h的调节池兼做水解酸化用,穿孔管曝气搅拌,潜污泵从池底提升污水进入停留时间30min的斜板沉淀池,沉淀池出泥无法直接回流调节池而进浓缩池,现设计者要将大量的污泥在水解酸化过程中去除。问这样的案例是否能够达到水解酸化的效果?
希望大家能够积极讨论,提高水解酸化的应用效果!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • cwthxy
    cwthxy 沙发
    水解酸化布水孔径服务面积为0.5~1.5m2,孔径为15~25mm,孔内流速在1.5m/s左右,上流式水解酸化池上升流速在0.8~1.5m/h之间。
    水解酸化池氧化还原电位控制在0.5mv以下。
    2009-09-28 17:41:28

    回复 举报
    赞同0
  • wode2006l
    wode2006l 板凳
    水解酸化池布水孔流速多大.有没有谁指教以下啊
    不怎么了解啊
    2009-04-30 10:21:30

    回复 举报
    赞同0