土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于水解酸化技术的讨论

关于水解酸化技术的讨论

发布于:2004-04-08 14:51:08 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
现在很多设计中都采用水解酸化,但很多是想当然地把它当成包治百病的方法而实际的设计中却不按照规范设计和调试,只要是污水能在其中停留几个小时又不大量的充气就说是可以将水中的大分子悬浮物质降解为小分子有机物。
现有一例:屠宰污水中的物化预处理效果不好,不少猪毛、肉屑和胃中的食物残渣进入调节池,设计时将HRT=9h的调节池兼做水解酸化用,穿孔管曝气搅拌,潜污泵从池底提升污水进入停留时间30min的斜板沉淀池,沉淀池出泥无法直接回流调节池而进浓缩池,现设计者要将大量的污泥在水解酸化过程中去除。问这样的案例是否能够达到水解酸化的效果?
希望大家能够积极讨论,提高水解酸化的应用效果!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • cwthxy
    cwthxy 沙发
    水解酸化布水孔径服务面积为0.5~1.5m2,孔径为15~25mm,孔内流速在1.5m/s左右,上流式水解酸化池上升流速在0.8~1.5m/h之间。
    水解酸化池氧化还原电位控制在0.5mv以下。
    2009-09-28 17:41:28

    回复 举报
    赞同0
  • wode2006l
    wode2006l 板凳
    水解酸化池布水孔流速多大.有没有谁指教以下啊
    不怎么了解啊
    2009-04-30 10:21:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.63 万条内容 · 829 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

毕业论文

我现在开始做毕业论文设计,题目:市政排水管道施工工艺与质量控制 首先要定个开题报告 希望指点一下,谢谢

回帖成功

经验值 +10