土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
断路器
\
1米宽中置柜装1250A断路器结构如何做?
1米宽中置柜装1250A断路器结构如何做?
1米宽中置柜装1250A断路器结构如何做?导轨与活门怎么安装?
发布于
2006-10-27 20:57:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(15 )
zhaofengqing
那样做的话增加的成本太高,碰到VD4等进口或合资产品拉大相距增加的成本太高了。
2006-11-06 10:37:06
来自 PC
评论
举报
hwc_wy
其实每个厂家都有不同解决办法,比如买大框架小筒的断路器车最简单,森源等很多公司都有,那柜子就是触头盒安装板相距拉一下就好,还有该柜体结构的,就是把侧板和立柱加宽到800柜一样,相关的孔位和后门连锁部分稍微动一下就可以了,还有就是手车和1000柜之间做一个过度的导轨安装板把导轨还原到800位置,其他相关的几个零件尺寸稍微动一下就可以了
2006-11-04 11:46:04
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
wumuxia
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
4
回复
28
粉丝
0
+ 关注
私信
断路器
返回版块
7.27 万条内容 · 391 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(15 )