土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 二层楼面活荷载40KN/M2的厂房的问题

二层楼面活荷载40KN/M2的厂房的问题

发布于:2006-10-27 19:58:27 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
一个3连跨(24米+30米+30米)的钢结构厂房,长152米,10米高,24米跨有二层(标高5米),二层楼面恒荷载4KN/M2,活荷载40KN/M2。地烈7。彩板围护。
1、屋面恒荷载0.3KN/M2,屋面活荷载是否可以取0.3KN/M2?
2、采用什么规范演算比较合适?
3、二层楼面梁选用什么型钢比较合适?
4、24米跨与30米跨相连的柱子选用什么型钢(H钢?十字柱?)合适?

1161950294679.jpg

  • bzh2005
    bzh2005 沙发
    可以采用3D3S计算,规范规定从属面积超过60平方米时屋面恒载可以取0.3KN/M2,但是如果实际超过0.3时,建议按实取,活载0.3KN/M2太小,不过这个还应该和雪载,施工荷载综合考虑去取,我认为取0.5可以. 二楼采用16Mn钢,选用H型柱,如果不满足再采用十字型柱计算
    2006-11-03 15:51:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。