土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 二类高层居住建筑(普通住宅)首层商业网点设喷淋吗?

全部回答(13 )

  • shi-tou
    既然定性为普通住宅,按高层建筑设计防火规范的要求可不设喷淋,我上次参加消防学习,编防火规范那教受说可以不设,
    2009-04-16 09:39:16 来自 PC 评论 举报
  • zwj
    zwj

    概念错误。
    如满足高规中关于商业服务网点的规定则可按普通住宅考虑,不设喷淋系统。
    大家还可以看看《商业建筑设计防火规范》中关于小型商业用房的概念。
    另外,各地消防部门往往还有特定的要求,做设计前需了解清楚。
    2009-04-15 08:59:15 来自 PC 评论 举报