二类高层商住楼商业部分喷洒系统如何设置?
二类高层商住楼商业部分喷洒系统如何设置?
现有一个工程为地下1层、地上16层,1-2层为商业,3-16层为住宅。按规范商业部分应该设置湿式自动喷洒系统,请问各位:喷洒系统还需要设置喷洒水泵吗?
发布于
2004-04-07 22:19:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
wujinm
必须设你考虑过没有,市政管道压力到最不利点喷头的压力降有多少
1、水表水头损失10米
2、管道水头损失最少在10米
3、高差两层按6米计
4、最不利点喷头最小压力10米
也就是说最小要36米水压而市政管网压力在30米水压就很不错了!!