现有一个工程为地下1层、地上16层,1-2层为商业,3-16层为住宅。按规范商业部分应该设置湿式自动喷洒系统,请问各位:喷洒系统还需要设置喷洒水泵吗?

全部回答(12 )

  • wujinm
    必须设你考虑过没有,市政管道压力到最不利点喷头的压力降有多少
    1、水表水头损失10米
    2、管道水头损失最少在10米
    3、高差两层按6米计
    4、最不利点喷头最小压力10米
    也就是说最小要36米水压而市政管网压力在30米水压就很不错了!!
    2004-07-04 19:05:04 来自 PC 评论 举报
  • fdliu
    请问楼上,何为简易喷淋?
    2004-07-04 18:45:04 来自 PC 评论 举报