新人想问下100千伏安的变压器要多大的空开

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • mahaiying1
    mahaiying1 沙发
    建议不要加隔离,直接用透明壳空开,这样好给变压器设置差动,当变压器有差动保护时,总开关宜采用低压断路器
    2014-12-12 22:09:12

    回复 举报
    赞同0
  • 冬日咖啡
    冬日咖啡 板凳
    考虑过负荷,选200A,是上一级加隔离还是用带隔离的空开,这就看自己了。
    2013-03-02 14:46:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 368 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【交流】互感器是怎样炼成的?欢迎积极讨论

不多说,直接上图。看完以后大家可以思考一下,互感器的外形和参数之间有何关系?各个工序之间穿插什么试验?什么地方最能体现出互感器质量好?回答精辟的给评级+土木币+威望,呵呵,欢迎大家踊跃参与~! 01铁芯02漆包线03缠好的线圈04底座05桩头06装配07浇注模08上模具09硅微粉10真空浇注11恒温干燥箱12准备出炉13起模后