土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 有关剧院消防设计

有关剧院消防设计

发布于:2012-04-25 21:51:25 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
各位建筑大师,我是做给排水设计的,本人现在手里有个剧院建筑,最的舞台处与办公室顶高30米,最高六层与旁边的一个30米娱乐建筑相连,而那个娱乐建筑又与高99.6米的广电大楼相连,本剧院仅六层与娱乐建筑相连,其它层脱开,剧院观众1293人,有主舞台与侧,后舞台,本人想问下:
1、剧院是一类高层还是二类高层,剧院局部六层。
2、主舞台与侧舞台和后舞台要不要防火分割,要不要设防火幕,剧院规范8.1.2 (强条)舞台主台通向各处洞口均应设甲级防火门, 或按本规范第8.3.2 条规定设置水幕。这个洞口包括主舞台与侧台,后台相间隔的口部吗?
3、一般这种情况,防火幕除了,主舞台与观众相连的洞口作,外其它部位要做吗,都那些。

[ 本帖最后由 w-jwei 于 2012-4-25 21:55 编辑 ]

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • w-jwei
    w-jwei 沙发
    多谢楼上各位,我是想问下,主舞台与侧舞台和后舞台要不要防火分割,要不要设防火幕,剧院规范8.1.2 (强条)舞台主台通向各处洞口均应设甲级防火门, 或按本规范第8.3.2 条规定设置水幕。这个洞口包括主舞台与侧台,后台相间隔的口部吗?
    2012-05-14 21:21:14

    回复 举报
    赞同0
  • w-jwei
    w-jwei 板凳

    剧场建筑设计规范JGJ 57—2000:

    8.1.1 甲等及乙等的大型、特大型剧场舞台台口应设防火幕。 超过800 个座位的特等、甲等剧场及高

    层民用建筑中超过800 个座位的剧场舞台台口宜设防火幕。

    8.1.2 舞台主台通向各处洞口均应设甲级防火门, 或按本规范第8.3.2 条规定设置水幕。

    8.1.3 舞台与后台部分的隔墙及舞台下部台仓的周围墙体均应采用耐火极限不低于2.5h 的不燃烧体。

    8.1.4 舞台(包括主台、侧台、后舞台)内的天桥、渡桥码头、平台板、栅顶应采用不燃烧体,耐火极

    限不应小于0.5h。

    我这个是乙等,但是大型的剧院,
    8.3.4 剧场内水幕系统设置应符合下列规定:

    1 按本规范第8.1.1 条规定设置的防火幕上部,应设防护冷却水幕系统;

    2 按本规范第8.1.1 条规定应设置防火幕有困难的部位,超过1500 个座位的剧场舞台台口及与舞台相

    连的侧台、后台的门窗洞口,应设防火分隔水幕;

    3 按本规范第8.1.1 条规定宜设置防火幕有困难的部位,宜设防火分隔水幕。
    是要设水幕了!!
    2012-05-14 21:19:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

公共建筑设计

返回版块

51.16 万条内容 · 429 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

粪尿分集式生态卫生厕所在农村改厕中可行性论述

农村厕所最新设计施工服务水冲式厕所与20年前后环境污染及农村地表水匮乏的关系一、首先是过度浪费水资源,过度将干净的水变成污染的脏水没得到净化二、是部分地区水资源本就十分缺乏,用水冲厕所显得奢侈浪费。三、是资源浪费。粪便在农村有很好的用武之地,是绿色庄稼的有机肥料,应该很好地用池子屯集起来发酵后施用到农田,崔生农作物,供给农作物全面的营养成份。而且是就近取材,使用方便,绿色天然。如果是一冲了之,十分可惜。据有关专家统计,全年全国冲走的粪便,相当于全国全年所有化肥厂所生产的化肥的肥量。

回帖成功