利用水塘或河道里的水作为消防贮备水

发布于:2004-04-07 20:20:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
当市政给水管径很小(DN100),不能满足一个大型新建厂房的室外消防水量(45L/S)时,按规范应设消防水池,可甲方考虑投资太大,想利用现在场区内的水塘或河道里的水作为消防贮备水时,这是如何设置室外消防给水管网,并应该考虑其它什么问题呢?
请教!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yaaaa
    yaaaa 沙发
    被保护建筑物在消防水池保护半径120米之内,则设置取水口供消防车取水加压供给室内消防系统用;在保护半径外则需要设置消防加压泵。
    至于你说的后者,即“可以在室外消防给水管网上设水泵接合器,火灾时,消防车从水塘取水通过水泵接合器供水,然后在别的地方的室外消火栓上取水吗? ”纯粹是多此一举,既然消防车从池塘里取水了,何不直接输送到室内消防系统,还要转折一下?
    2004-04-09 21:47:09

    回复 举报
    赞同0
  • wyd_770705
    wyd_770705 板凳
    可是怎样才能保证消防水位呢?而且一般厂区室外消防给水管网是生活、消防合用的!如果这样,那水质又无法满足生活要求了!建议生活、消防给水管网分开!这个我是知道的。可还有一个问题不懂,消防水池里贮备的室外消防水量是用来干什么的呢?发生火灾时又是如何用掉的呢?除直接被消防车取水向室内消防给水管网上的水泵接合器供水外,还用来干吗呢?可以在室外消防给水管网上设水泵接合器,火灾时,消防车从水塘取水通过水泵接合器供水,然后在别的地方的室外消火栓上取水吗?
    2004-04-07 20:50:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 711 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何利用天然水源作消防贮备水源

市政给水管不能满足一个新建场区的室外消防水量(45L/S)时,安规范应该设消防水池,可业主考虑投资问题,不想设消防贮水池,想利用场区内的水塘或附近的河道里的水作为消防贮备水量时,我们应该考虑室内外消防给水管的布置呢?需要与生活、生产给水管网分开是当然的了,但这时应注意些什么问题呢?