土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教前辈关于喷头间距的问题

请教前辈关于喷头间距的问题

发布于:2006-10-27 15:00:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
喷淋规范表7.1.2中规定矩形布置的喷头,长边边长不大于3.6米(中)。
这个数是怎么计算得到
我觉的大于这个数也能完全保护到呢
迷茫

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • design-2006
    design-2006 沙发
    说的太好了,我对这个问题也是模模糊糊
    看来学术问题一定要严谨阿
    2006-10-30 08:42:30

    回复 举报
    赞同0
  • visevesa
    visevesa 板凳
    喷淋规范表7.1.2中规定矩形布置的喷头,长边边长不大于3.6米(中)。
    这个数是怎么计算得到
    我觉的大于这个数也能完全保护到呢?
    你说的不无道理.但你未弄清为什么?
    1.对中危险I级,它喷水强度为6L/min.m2,当选用喷淋头的K=80(常用),则当喷淋头工作压力为0.1Mpa时,起喷淋头出水量为80L/min=1.33L/S
    2.而对于中危险I级它的保护面积为80L/min除以6L/min.m2为13.3m2其平方根为3.65m但规范规定为3.60m.
    当正方形为3.6*3.6, 当然如为矩形则4.0*3.2也可
    3.而中危险级II级则为3.4*3.4,当然如为矩形则3.6*3.2也可.
    4.当喷淋头工作压力为0.05Mpa时则喷淋头出水量为56.6L/min=0.94L/S,此时要满足6L/min.m2,则其保护面积就只能为9.43m2
    5.综上,喷淋头间距与喷淋头所受工作压力有关,也与喷淋头的K值有关,故当启用K=115喷淋头时,其压力也要提高,三者是密不可分.