土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求教防火卷帘门喷头间距500有这规定吗
急!急!求教防火卷帘门喷头间距布置要求问题
关于防火卷帘门附近的自喷布置我们总工说间距要2000,离开防火卷帘门的间距要500.请问有这样的规定吗,如果有,那么出处在哪了?这样有什么意义了? QQ截图20100425154049.png

QQ截图20100425154049.png

全部回答(27 )

  • sl709476956
    干嘛不采用好点的防火卷帘门啊,不用做喷淋
    2012-05-10 17:34:10 来自 PC 评论 举报
  • 马由
    防火卷帘两侧的喷头,只需按规范规定的间距和离墙间距即可。

    如果是达不到特级的防火卷帘需要用水幕补救的话,需要设独立的管道、喷头和联动系统,不能用自动喷淋系统的喷头改间距来代替。因为自喷系统的使用延续时间远远达不到规范要求的喷水保护时间3小时,也违反规范里“独立的喷水系统”的原意。

    当然,如果马马虎虎对付过去,另当别论。
    2012-05-08 17:05:08 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10