手车柜KYN28A柜内放一台160KVA的变压器,得最小需要多大的外形尺寸呢?有没有那位大侠做过啊??

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • jyzhang328
    jyzhang328 沙发
    那么大容量,放在柜外好些吧.放在柜内对散热、强度、维护都是一大考验。
    前段时间我们工程部门就有人来反馈说有个项目把100的做成变压器手车(落地),推进出都十分困难,柜体感觉强度也有问题。后来和用户商量,改在外面。
    2007-06-02 23:01:02

    回复 举报
    赞同0
  • linx8849
    linx8849 板凳
    一般不超过80放在柜内,100以上一般单独的变压器柜放在柜外,有利于散热。
    2007-06-02 21:04:02

    回复 举报
    赞同0