阅读下一篇
我今天画了几张图,下面有几个问题想请教一下大家。我今天画了几张图,都是我平时作手术室工程经常遇到的工程类型,下面有几个问题想请教一下大家。以北京地区为例,选用Ⅰ级手术室为参照。这三张图都是采用新风集中处理,然后送入循环机组。第一张图是循环机组一次回风处理。第二张图是循环机组二次回风处理。第三张图详细说明一下,这种方式是来我公司的某位专家提出的一种方式,就是将新风处理到比较低的一个点,新风不但承担新风中的冷负荷、也承担手术室内的冷负荷,专家提出普通新风机组无法将
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
xzg_112233
沙发
简单的看压差变化是不准确的,比如换完粗效看中效的压差肯定有变化.
2006-10-31 13:34:31
赞同0
-
honghuguo18
板凳
哈哈,了解也不是很多,2004年和中芯曾有一段缘分。对其过滤网还是知道点的。
2006-10-30 10:01:30
赞同0
加载更多还是要考虑中效的扑尘量究竟有多少了,在根据实际的情况和压差变化考虑初中效的更换.
回复 举报
回复 举报