这里消火栓是否设置过多,如何处理

发布于:2012-04-25 12:21:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如图所示,18层住宅,消火栓布置问题。

个人理解,按规范:A区应保证三股水柱,两股室内消防,一股消防电梯前室.B区两股水柱。可设单立柱双栓。


但是这样的话消火栓是否设置过多,还有,B区根本没地方设消火栓,如何处理?欢迎大家拍砖

222.jpg

111.jpg


222.jpg

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • lnq5752
    lnq5752 沙发
    建筑的搞什么啊,
    为什么要分AB?
    乱搞了吧
    2012-05-02 16:25:02

    回复 举报
    赞同0
  • lsb710061
    lsb710061 板凳

    但根据《火规》2006,消防前室不应计入室内消火栓,个人理解此处规范和技术措施有矛盾,
    本栋建筑由于没有超18层,是否可以考虑取消AB区间门及墙,联通
    AB区,设一只双栓室内消火栓箱
    2012-05-02 15:28:02